发布日期:2024-11-20 18:28:33 更新时间:2024-11-22 05:10:02 浏览次数:3907
1. A6风扇系统故障,风扇电机有问题
2. C4室外管温热敏电阻有故障
3. C9室外微风热敏电阻有故障
4. U4室内机与室外控制线接触不良或接错
5. U5室内机与遥控器接触不良
6. E5过载可压缩机超负荷运行
7. E3高压过高使压力继电器断开保护
8. H3高压控制器本身有故障
9. H9室外温度传感器本身有问题
10. J6热交换器的感温器有故障
11. P3电气箱内的感温器有故障
大金家用变频空调系列
内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC。
外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC。
故障代码及内容:
00 正常 , U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出 ,U4内外机传送异常 ,
R1 P板不良 , R5 变压器保护防结冰 ,R6 内电机异常 ,C4 内温传感异常 ,
C5 内管温异常 ,C9 室温传感异常 ,E5 OL动作 ,E6 压机启动不良 ,
E7 外风机异常 ,H8 CT异常 ,H9 外温传感异常 ,J3 高压热敏异常 ,
J4 系统异常 ,J5 外低压热敏异常 ,J6 外热交换传感异常 ,
J9 外气体管道热敏异常 ,L4 外风机温度高 ,L5 输出过电流 ,P3 电箱温度传感异常 ,P4 外管温异常
柜机
A1 室内P板不良
A3 排水水位异常
A5 室内防止结冰保护
A6 室内风扇电机异常
AJ 能力设定不良
C4 室内热交换热敏电阻异常
C5 室内热交换热敏电阻异常
C9 室内室温热敏电阻异常
EO 室外保护装置动作
E3 高压压力异常
E4 低压压力异常
E5 OL动作
F3 排气温度过高
E6 压缩机启动不良
E7 室外风扇电机异常
H3 高压压力开关异常
H4 低压压力开关异常
H8 CT异常
H9 室外温度热敏电阻异常
J3 室外排气热敏电阻异常
J2 电流传感器故障.原因:1电流传感器故障,2室外PC板故障.
J4 室外低压饱和温度热敏电阻异常
J5 室外吸入管温度热敏电阻异常
J6 室外热交换热敏电阻异常
J9 室外气体管道温度热敏电阻异常
L4 放热风扇温度上升
L5 室外输出过电流
P3 室外电葙温度热敏电阻异常
P4 室外散热片热敏电阻异常
U1 电源反相
U2 电源异常
U4 室内机到室外机信号传送异常
U5 室内机到控制器信号传送异常
UA 现场设定不良
UC 集中控制器地址重复
UF 室内到室外错误接线
[tr][td]大金FTY系列分体式空调器故障代码
故障代码
A6 风扇系统故障,风扇电机有问题
C4 室外管温热敏电阻有故障
C9 室外微风热敏电阻有故障
U4 室内机与室外控制线接触不良或接错
U5 室内机与遥控器接触不良
E5 过载可压缩机超负荷运行
E3 高压过高使压力继电器断开保护
H3 高压控制器本身有故障
H9 室外温度传感器本身有问题
J6 热交换器的感温器有故障
P3 电气箱内的感温器有故障
[/td][/tr][/table]
以上代码适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下“时间”键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上
大金FVT-(125),(71)B系列柜式
LED-A
LED-B
LED-1
LDE-2
LED-10
故障内容
(绿色)
(绿色)
(红色)
(红色)
(红色)
室内主控制板
闪亮
闪亮
灭
灭
灭
室内正常,检查室外机
闪亮
-
-
-
闪亮
系统设置故
正常
-
-
-
-
室内机主控制板故障
灭
-
-
-
-
电源线以,室内机故障
室外主控制板
闪亮
灭
闪亮
-
电源相序不对
闪亮
闪亮
-
传感器故障
闪亮
灭
-
室外机保护器损坏
该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮,提示故障范围,正常状态绿灯闪,红灯全灭,出现故障时能记忆保存,排除故障后关断电源20秒以上,否则二次送电后故障灯将一直显示。
热泵型 HEAT PUMP TYPE《KFR---75F》 FHYB71FMVL
FHYB71FQVL
《KFR---125F》 FHYB125FMVL
FHYB125FQVL
单冷型COOLING ONIY TYPE 《KF---75F》 FHB71FMVL
FHB71FQVL
《KF---125F》 FHYB125FQVL
异常号码表
1.当表示异常号码处呈黑底白字时,不显示 ,虽然空调机继续运转,仍要仔细观察,如有必要,也需进行维修。
2.根据室内机或室外机的型号,有的异常号码可能显示,也可能不显示。
A1 室内机电路板不良
A3 排水水位异常
A6 室内机风扇电机过载,电流过大或堵转
A7 风向摆动电动机堵转 仅风向不能控制
AF ***异常
AH 空气过滤器异常 仅空气过滤器不起作用
AJ 能力设定不当 预先设定的数据不当。或者数据保存IC中未设定任何程序。
C4 热交换器温度感应器异常。
C9 吸入空气温度感应器异常。
CJ 遥控器温度感应器异常。 遥控器热敏电阻功能异常,但系统的热敏电阻仍然能够运转。
E0 安全装置动作(室外机)
E1 室外机电路板不良(室外机)
E3 高压部分异常(室外机)
E4 低压部分异常(室外机)
E5 压缩机电动机堵转不能工作(室外机)
E7 室外机风扇电动机堵转 室外机风扇电动机瞬时电流过大(室外机)
E9 电子膨胀阀异常(室外机)
F3 排气管温度异常(室外机)
H3 高压开关异常(室外机)
H4 低压开关异常(室外机)
H7 室外机风扇电动机位置信号异常(室外机)
H9 室外热敏电阻异常(室外机) (注意3)
J3 排气管热敏电阻异常(室外机) (注意3)
J5 进气管热敏电阻异常(室外机)
J6 热交换器热敏电阻异常(室外机) (注意3)
L4 散热片过热(室外机) 变频器不能冷却
L5 瞬时电流过大(室外机) 压缩机电机可能接地不良或短路
L8 电气部分过热(室外机) 可能压缩机过载或压缩机电机断线
L9 为防止故障停机(室外机) 压缩机可能堵转
LC 室外机控制部分与变频器之间传导异常(室外机)
P1 缺相(室外机)
P3 印刷电路板温度感应器异常(室外机)
P4 散热片温度感应器异常(室外机)
PJ 能力设定不当(室外机) 预先设定的数据不当。或者数据保存IC中未设定任何程序。
U0 进气管温度异常
U1 反相 互换L1,L2或L3中的两个
U2 电源电压异常(室外机) 包含K1M中的异常
U4 UF 传送异常(室内机----室外机) 室内机与室外机之间的接线错误,或室内机和室外机中的电路板不良。 如果显示UF,则可能是室内机和室外机之间的接线错误。因此,必须立即断开电源,纠正接线。(室外机中的压缩机和风扇可能会不顾遥控器的指令而自行起动)
重新试运行,并检查制冷剂,是否充入过量,或是热交感温包是否正常。
http://wenwen.sogou.c/z/q887574356.htm
这就是大金空调故障代码
——大金空调出故障代码了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。
第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【空调故障代码网】查询,细到空调品牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。
在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。
第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。
空调制冷不好或者不制冷
这个问题最常见空调缺氟是关键
开机先摸回气管通过温度来判断
如果冰凉查内机风机转速可能低
内管鳞片和防尘清洗干净或更换
如果内管不算凉粗管可能有压扁
回气温度不算凉再摸进气来判断
进气冰凉还结霜加氟再来试试看
结霜如果慢慢散定是缺氟好决断
压机老化不难见排气不足是重点
四通串气也常见通过收氟来判断
高压鳞片必须看脏了也会制冷慢
如果还不明白还是建议你去【空调故障代码网】基础知识专区与多看看维修案例就可以上手了。
希望你越过越好,新的一年,顺心如意,心想事成,身体健康,合家欢乐
———————————最后祝工作顺利,早些把空调修好,生活开心——————————
—————————觉得好就请点采纳答案把,给个好评,祝愿你生活更美好——————
故障查询:在开机状态下,同时按温度“+”、“-”既可进入查询
状态,时间显示区显示内,外盘管温度:XXi为内盘管温度,XXO为外盘
管温度。如若运行灯闪,表示有故障,在房间积压显示区显示故障代号
“EX”
1:制冷结霜预防功能:显示:E3;
2:制冷系统故障:显示:E4;
3:室温传感器故障:显示:E5;
4:内盘传感器故障:显示:E6;
5:外盘传感器故障:显示:E7
6:室外板故障(缺相,反相等):显示:E8 A1 室内P板不良
A3 排水水位异常
A5 室内防止结冰保护
A6 室内风扇电机异常
AJ 能力设定不良
*以下是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修大金人员更快的找到问题所在,仅供参考!
大金中央空调VRV故障代码(TEL15921555+080上海)
室内机故障
A0外部保护装置动作
A1室内机P板不良
A3冷凝水位异常(浮子开关动作)
A5热交换器热敏电阻故障
A6风扇马达锁住或过载、过流
A7风向调节电动机故障
A9电子膨胀阀故障
AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作
AJ容量设定错误
C4热交换器(1液管)热敏电阻异常
C5热交换器(2气管)热敏电阻异常
C9吸气热敏电阻异常
CJ遥控器热敏电阻异常
室外机故障
E0保护装置动作
E1室外机P板不良
E3高压开关动作:请检测外机是否脏污
E4低压开关动作:机器周围有无油迹
E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障
E6标准压缩机过电流(定频)
E7风扇马达过载或过电流
E8 AC输入过电流
E9电子膨胀阀故障
EA四通阀异常
H3高压开关异常
H4低压开关异常
H6压缩机位置传感器异常
H7风扇马达信号异常
H9室外机空气用热敏电阻异常
F3排除管温度异常
F6制冷剂填充过量
J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流
J3排除管热敏电阻短路或开路
J5吸气管热敏电阻故障
J6热交换器热敏电阻故障
J8均油管或液管热敏电阻异常
J9集液器气管热敏电阻故障
JA高压传感器故障
JC低压传感器故障
L3电气盒温度上升
L4变频器散热翅片温度上升异常
L5变频压缩机异常
L8变频器电流异常
L9变频器起动错误
LC变频器与控制PC板之间传送故障
P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相
P4变频器散热翅片温度上升传感器故障
PJ室外机容量设定错误
U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺
U1反相、缺相
U2电源电压不足或瞬间停电
U3未执行试运转
U4室内外机之间传送故障
U5遥控器与室内机之间传送故障
U7室外机之间传送故障
U8主遥控器与副遥控器之间传送故障
U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障
UA室内机台数过多
UC集中遥控器地址重复
UE集中遥控器与室内机之间传送故障
UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容
UH系统故障、制冷剂系统地址未确定
M0集中遥控器PC板故障
M8集中遥控器装置间传送不良
MA集中遥控器装置组合不当
MC集中遥控器地址设定错误
*电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位,如果再次出现同样代码再进行维修。
大金fty系列分体式空调器故障代码 故障代码故障原因
a6风扇系统故障,风扇电机有问题
c4室外管温热敏电阻有故障
c9室外微风热敏电阻有故障
u4室内机与室外控制线接触不良或接错
u5室内机与遥控器接触不良
e5过载可压缩机超负荷运行
e3高压过高使压力继电器断开保护
h3高压控制器本身有故障
h9室外温度传感器本身有问题
j6热交换器的感温器有故障
p3电气箱内的感温器有故障 以上代码适用于fty223c,fty353c,fty453c,fty603c等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下“时间”键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上 大金fvt-(125),(71)b系列柜式 led-aled-bled-1lde-2led-10故障内容
(绿色)(绿色)(红色)(红色)(红色)
室内主控制板闪亮闪亮灭灭灭室内正常,检查室外机
闪亮---闪亮系统设置故
正常----室内机主控制板故障
灭----电源线以,室内机故障
室外主控制板闪亮 灭闪亮-电源相序不对
闪亮闪亮-传感器故障
闪亮灭-室外机保护器损坏
该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮,提示故障范围,正常状态绿灯闪,红灯全灭,出现故障时能记忆保存,排除故障后关断电源20秒以上,否则二次送电后故障灯将一直显示。
大金家用变频空调系列
内机型号ftx45hv1lc,ftx45hav1lc,ftx45gv1lc,ftx52gav1lc。
外机型号rx45hv1lc,rx45hav1lc,rx45gv1lc,rx52gav1lc。
故障代码及内容:
00 正常 , u0 冷媒不足 ,u2 低电压检出 ,u4内外机传送异常 ,
r1 p板不良 , r5 变压器保护防结冰 ,r6 内电机异常 ,c4 内温传感异常 ,
c5 内管温异常 ,c9 室温传感异常 ,e5 ol动作 ,e6 压机启动不良 ,
e7 外风机异常 ,h8 ct异常 ,h9 外温传感异常 ,j3 高压热敏异常 ,
j4 系统异常 ,j5 外低压热敏异常 ,j6 外热交换传感异常 ,
j9 外气体管道热敏异常 ,l4 外风机温度高 ,l5 输出过电流 ,p3 电箱温度传感异常 ,p4 外管温异常
大金空调故障代码
a1 室内p板不良
a3 排水水位异常
a5 室内防止结冰保护
a6 室内风扇电机异常
aj 能力设定不良
c4 室内热交换热敏电阻异常
c5 室内热交换热敏电阻异常
c9 室内室温热敏电阻异常
eo 室外保护装置动作
e3 高压压力异常
e4 低压压力异常
e5 ol动作
f3 排气温度过高
e6 压缩机启动不良
e7 室外风扇电机异常
h3 高压压力开关异常
h4 低压压力开关异常
h8 ct异常
h9 室外温度热敏电阻异常
j3 室外排气热敏电阻异常
j2 电流传感器故障.原因:1电流传感器故障,2室外pc板故障.
j4 室外低压饱和温度热敏电阻异常
j5 室外吸入管温度热敏电阻异常
j6 室外热交换热敏电阻异常
j9 室外气体管道温度热敏电阻异常
l4 放热风扇温度上升
l5 室外输出过电流
p3 室外电葙温度热敏电阻异常
p4 室外散热片热敏电阻异常
u1 电源反相
u2 电源异常
u4 室内机到室外机信号传送异常
u5 室内机到控制器信号传送异常
ua 现场设定不良
uc 集中控制器地址重复
uf 室内到室外错误接线
a7"室内机:摆动挡板马达故障
家电维修知识是现代家庭不可或缺的一部分。掌握基本的维修技巧,可以帮助我们快速解决家电故障,减少不必要的开支。
了解家电设备的分类,如电视机、冰箱、洗衣机、空调等,有助于针对不同设备进行维修操作。
您给我们信任,我们给您惊喜。
本文将介绍一些学家电维修的常识知识点,以帮助读者更好地维护和使用家电设备。
发布日期: 2024-11-22 05:10:02